萨哈林岛 发表于 2012-6-22 17:57:19

防雷问题

二类防雷引线要求16m间隔,假如梁柱间隔大于这个怎么办啊?大家遇见过吗、。

这个夏天 发表于 2012-6-22 19:54:34

RE:防雷问题

二类防雷引线要求18m间隔,梁柱间隔一般不会大于此间隔,
当然有个例,但很少啊。建议结构专业加柱满足要求。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:51:49

RE:防雷问题

梁柱间隔过大,可要求土建专业加;或将防雷引下线直接暗敷设于墙内。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 23:49:04

RE:防雷问题

防雷引下线直接暗敷设于墙内引至地下接地网!