3染发 发表于 2012-6-22 17:57:19

440V变380V的设计

我有一配电柜为440V 60HZ,负载为一台380V 50HZ 5KW的用电设备和一台220V的0.8KW的用电设备,请问如何设计,变压器,熔断器,开关的的容量个数及参数

安师大 发表于 2012-6-22 19:15:29

RE:440V变380V的设计

就不能换个电源?

伊势丹 发表于 2012-6-22 20:33:39

RE:440V变380V的设计

不需要换啊,这个配电柜可以用啊!

hurry 发表于 2012-6-22 21:51:49

RE:440V变380V的设计

同意楼上的看法,但需考虑柜内原器件容量是否满足驱动负荷设备。

liion 发表于 2012-6-22 23:09:59

RE:440V变380V的设计

配电柜为440V,60HZ,频率60HZ啊,是国外产的还是你写错了,中国的电网频率为50HZ。你指的是配电柜的参数还是电网的电源参数哦?

不着边际 发表于 2012-6-23 00:28:09

RE:440V变380V的设计

空开满足负荷要求,确实为国外频率,各位继续
页: [1]