阿什顿 发表于 2012-6-22 04:55:32

UPS容量问题

企业必须每年对UPS电池进行一次核对性容量检查,但如何检~是送检(送到哪里检)费用~证书?或者自检~需要哪些设备~具体操作~新手求教~望各位大大越细越好~不怕罗嗦

青春岁月 发表于 2012-6-22 07:31:52

RE:UPS容量问题

1.用万用表测电池电压,v1。
2.电池上接一个灯泡(灯泡功率随便),再测电池电压v2。

这个夏天 发表于 2012-6-22 10:08:12

RE:UPS容量问题

UPS容量检测应该不用送检,除非是一级负荷中特别重要的负荷,一般检测是用电池容量检测仪

shirley 发表于 2012-6-22 12:44:32

RE:UPS容量问题

UPS每年应该进行一次放电试验,没有听说过送检的,送出去谁检啊?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 15:20:52

RE:UPS容量问题

进行充放电试验就行了

pisen 发表于 2012-6-22 17:57:12

RE:UPS容量问题

进行充放电试验就行了

冰雨 发表于 2012-6-22 20:33:32

RE:UPS容量问题

小容量ups 1-5k一般是送检,寄给当地的售后或服务区就行,
一般大容量动力区工的ups或接dcs的一般是有厂家工程师上门服务,以我们公司的经验,一般是与化工厂或者电厂(业主)签一份代维协议,每年我公司的人都会上门服务。
还有自检一般就是万用表,还有红外测温仪,组合工具。因为一般ups的操作面板是可以查看历史记录和容量的。 小弟就是专门从事石化跟电力ups的。

内芯里 发表于 2012-6-22 23:09:52

RE:UPS容量问题

但如何检~是送检(送到哪里检)费用~证书


现在商用级别的ups可以送检,但是工业级的一般是上门服务,不管是送检还是不送检,都必须要有该ups的序列号费用这一块 不同的品牌收费不同 不同容量收费也是不同的
页: [1]