阿道夫 发表于 2012-6-21 04:10:08

大功率电机选用10Kv电压的好处?

我公司大于250KW的电机选用10KV电压相比较380v电压的好处?

忧伤世界 发表于 2012-6-21 08:43:43

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

电流小了损耗低,
低压电缆太大了不好接,损耗高,用铜也多,
变压器的容量也可以配小一点

冰雨 发表于 2012-6-21 13:17:18

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

电缆截面同低压相比小了好多。

就是要增加高压配电柜。

敌法师 发表于 2012-6-21 17:50:53

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

电流低从而降低了损耗.

shirley 发表于 2012-6-21 22:24:28

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

运行电流低,电缆用量少,电缆损耗低,可靠性高。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 02:58:03

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

大于250KW的电机选用10KV电压相比较380v电压的好处,应该来说不能一概而论。
如果功率超过250KW不是很多,那么很能判断之间的取舍,关键是看你的出发点而已。
如果电缆长度不是很长,也许采用高压电机的话,那么一次性投资应该比采用低压投资大;如果电缆长度较长,那么可能电缆的投资比较大,肯定会造成电缆的费用远远超过高压柜的投资,就不经济了。
如果从安全运行的角度来分析,采用高压电机,则电机的线路电流比较小,故障率会降低;采用低压时,电机启动和运行电流比较大,日常运行故障率可能会高。但从另一角度来分析,如果采用高压电机,一旦发生故障则对系统的影响性比较大。
所以,不能一概而论来分析该问题。

不着边际 发表于 2012-6-22 07:31:38

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

高压电机电流少,运行可靠,接线处不容易发热,便于维护。

伊势丹 发表于 2012-6-22 12:05:13

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

启动、运行电流低,降低金属损耗,这就是好处。坏处是绝缘要求高,制造成本高。

这个夏天 发表于 2012-6-22 16:38:48

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

大功率电机要是采用380V供电,电流大,其控制开关触电故障率高,线缆截面积太大损耗大,并且要配足够大容量的变压器。为了减少损耗,减小维护量,节约成本,因次都采用高压电供电。

安师大 发表于 2012-6-22 21:12:23

RE:大功率电机选用10Kv电压的好处?

优点是电缆截面积降低,电缆采购费用降低,还有电流损耗小,节约电能;缺点是需配置高压开关柜,高压开关柜的价格较高。