adflaj 发表于 2012-6-22 06:13:20

关于接地,说个挺奇怪的事。

我用的压力传感器,PLC供电的,外壳一直带电,跳动很大,怎么也找不到原因。今天终于找到了:先说明一下,plc所用电源在A处;电脑显示器电源在B处,不是同一个接线板;本来觉得没有关系,可是今天发现,如果显示器电源不接,传感器就不会带电!!后来把显示器的电源接头接地就好了。感觉两个离得比较远,应该没啥关系的。
大家不要见笑,懂的还请给小弟讲讲。

running 发表于 2012-6-22 10:07:50

RE:关于接地,说个挺奇怪的事。

我觉得不能简单看A处和B处的空间距离,要看在配电系统中二者之间在电气上面的联系,如是否在同一回路,有没有公用的导线等。

伊势丹 发表于 2012-6-22 14:02:20

RE:关于接地,说个挺奇怪的事。

还是要从线路入手检查

这个夏天 发表于 2012-6-22 17:56:50

RE:关于接地,说个挺奇怪的事。

2个电源不是等电位。

不着边际 发表于 2012-6-22 21:51:20

RE:关于接地,说个挺奇怪的事。

是传感器外壳带电还是电脑显示器外壳带电?电脑外壳带电是常有的事,做个接地就好了。传感器外壳带点有可能是线缆屏蔽层吸收的干扰电压所致,解决的办法就是线缆屏蔽层另一端必须可靠接地。
页: [1]
查看完整版本: 关于接地,说个挺奇怪的事。