三相异步电机接线问题
我想问下,三相异步电机的抽头在接线时,如果我为了方便将ABC三相方别接在U1、V1、W2上,这样可以吗?我说的是角接的电机!我单位的同事说可以,但我看过资料说不可以,这样对电机寿命有影响,请高人指点!RE:三相异步电机接线问题
这个问题很简单,看看名牌上怎么说明的,如果是可以角接和星形接法就会注明,而且也注明电流(两个参数),如果是标明380V,星形连接,那就不可以接成三角形因为星形连接,因为每个绕组承受的电压是相电压(220v),如果是三角形连接就可以,如果改为星形连接其绕组电压降为原来的1/1.732,所以其输出功率就自然降为原来的1/1.732。RE:三相异步电机接线问题
回复 2# chenyucang哥们,你没看懂我的问题!
RE:三相异步电机接线问题
回复 3# dcl2030明白了,这样肯定不行,三个绕组的同名端必须一致,你这样接绕组C的同名端与另两个绕组相反这样磁场旋转方向相斥,上电时电动机不会转动会嗡嗡响,电动机会过流,时间长了就烧绕组。
RE:三相异步电机接线问题
回复 4# chenyucang谢了,知道了!!!!!!
RE:三相异步电机接线问题
电动机内部定子绕组有两个头,及首尾,电源线三相同时接首也行,同时接尾也行,不能这相接头,那相接尾。
页:
[1]