倒扣分 发表于 2012-6-21 23:41:32

变压器接地

各位海友讨论一下,厂变35KV/10KV ,10000KVA变压器低压侧如何接地是最好的方式。(高压端不接地)

pisen 发表于 2012-6-22 02:17:52

RE:变压器接地

低压侧不用接地,要么经过消弧线圈接地,根据网络来

不着边际 发表于 2012-6-22 04:54:12

RE:变压器接地

上海电网现在都是星型低压侧中性点经小电阻接地

notebook 发表于 2012-6-22 07:30:32

RE:变压器接地

看系统的对地电容电流!

一般主要有3种方式:
1、中性点不接地;
2、中性点经消弧线圈接地;
3、中性点经小电阻接地。

write 发表于 2012-6-22 10:06:52

RE:变压器接地

说到这里我其实还有一个问题高的不是很懂,就是五线制的那种接法,接地和接领的问题

running 发表于 2012-6-22 12:43:12

RE:变压器接地

很多地方都是地线零线接在一起的,为啥只有接零才跳空开啊

工控人 发表于 2012-6-22 15:19:32

RE:变压器接地

一般都是不接地,我遇到的是在低压侧接地极设置了一个避雷器。

安师大 发表于 2012-6-22 17:55:52

RE:变压器接地

<div class="quote">说到这里我其实还有一个问题高的不是很懂,就是五线制的那种接法,接地和接领的问题
清泉东子 发表于 2011-4-22 00:03 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

守分安常 发表于 2012-6-22 20:32:12

RE:变压器接地

低压侧为10KV系统,按照要求其接地电流范围应该在10A~30A之间,其中性点应经过消弧线圈再接地。

誓言 发表于 2012-6-22 23:08:32

RE:变压器接地

根据电压等级与电网联接方式选择。
页: [1]
查看完整版本: 变压器接地