似爱非爱 发表于 2012-6-22 07:30:15

10kv架空线路大风时相间短路

我公司10KV架空线路由于一个横担上面有8根裸导线间距符合标均,杆的挡距是40米弧垂有一点大,大风时由于导线摇摆相间发生短路。请问各位高人有什么方法。不让线摆动。

守分安常 发表于 2012-6-22 10:06:35

RE:10kv架空线路大风时相间短路

用那种轻型的复合绝缘子固定

pisen 发表于 2012-6-22 12:42:55

RE:10kv架空线路大风时相间短路

在线路中间固定,多选几个位置也可以。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 15:19:15

RE:10kv架空线路大风时相间短路

在导线的下垂点附近用那种轻质绝缘材料固定即可
楼主可到海边风大的地方来看看,高压电线上都加有这个东西

青春岁月 发表于 2012-6-22 17:55:35

RE:10kv架空线路大风时相间短路

一般在多风暴的山区,高压、超高压线路采用LGJ型扩径钢芯铝绞线或LG型铝钢扩径空心导线代替双分裂导线,或在分裂导线上安装间隙棒,防止导线舞动相碰。风力越大、档距越大、导线越轻,风摆幅度就越大,双分裂导线上、下子导线摆动不同步时,两线就可能瞬间十分接近甚至相碰,负荷电流足够大时粘连就会发生。子导线间的电磁吸引力,对上子导线向离开下子导线的方向摆动具有削弱作用,对下子导线向靠近上子导线的方向摆动有加强作用。风口处、档距大、负荷大的双分裂导线的粘连概率较高,如果因施工架设原因或多次反复风摆,使下子导线沿悬垂线夹向外窜动,造成子导线间距小于400mm,或档距很大时,粘连的概率则更高

小空分 发表于 2012-6-22 20:31:55

RE:10kv架空线路大风时相间短路

现在线路上都有线夹的嘛可以多接几个 最经济实惠

内芯里 发表于 2012-6-22 23:08:15

RE:10kv架空线路大风时相间短路

有几个方法可以解决,现在在220KV以上的线路经常使用,1、相间增加复合绝缘子,就是那种直接固定在线路上的,2、增加间距,降低电线杆之间的距离。前者现在采用的最多