震动电机频繁跳闸
震动电机0.5KW,按钮启动后运行一段时间,就跳开,电流也调大了,螺丝没有松动情况,不知道啥原因?请教!RE:震动电机频繁跳闸
你用钳形电流表测一下,观察跳的一瞬的电流,看回路元件有无致使跳闸的软故障,像热元件性能不好。还有 单独实验电机 测空载电流,对就是所带的机械有毛病,不对就是电机本身的毛病
你说跳开热元件跳的还是空气开关跳的 还是突然停没有故障显示。
RE:震动电机频繁跳闸
先检查空开、接触器触点接触面如何、再就是像2楼所说查电机电流、检查机械传动过程阻力大小。
页:
[1]