相约 发表于 2012-6-22 14:00:41

变压器装机容量对备用设备如何考虑?

前两天遇到一个业主,我们在谈论变压器容量的时候,他突然告诉我变压器容量过小了,我当时对备用设备的负荷没有考虑进去,而业主要求设备转换时必须是动态转换,即必须备用设备启动正常工作后才能停下另一台设备,这样两台设备存在一段同时运行的重叠时间,则总负荷增大,所以导致变压器容量不足。不知大家遇到这种情况如何考虑?

俺弄吃 发表于 2012-6-22 15:18:51

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

只能把原来运转的设备符合降到低点,备用设备也低负荷启动。要不就更换大容量变压器

誓言 发表于 2012-6-22 16:37:01

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

备用设备容量是不需要考虑的,这是原则!至于是否同时并存,是没有关系的。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:55:11

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

要看情况,如果资金没问题,可以考虑,要不然,等以后再说,增容也可以,节约费用,不是所有的的备用设备同时用

敌法师 发表于 2012-6-22 19:13:21

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

应该按照最大运行工况选择变压器。如果业主要求动态备用,那就应该全部考虑进去。

不着边际 发表于 2012-6-22 20:31:31

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

如果都是小容量电机,应该不会有太大问题.如果设备容量都比较大,还是按最大运行工况选择变压器比较好.

shirley 发表于 2012-6-22 21:49:41

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

根据负荷计算中一般情况下用电设备功率不包括备用设备功率,不同时使用的负荷应剔除。但考虑动态备用,应按最大工况选择变压器。

pisen 发表于 2012-6-22 23:07:51

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

1、正常情况下,负荷计算是不考虑备用的。
2、变压器容量选择需要考虑到大容量电机的启动。比如,你的备用机组启动的时候,变压器容量够不够?(这个不属于负荷计算,但选变压器的时候必须考虑的)
3、一般情况下的备用机组启动时间都不超过30分钟,不用考虑。

综合:除非是小变压器只带几组大电机的负荷。否则的话,没必要考虑备用机组的计算负荷。

比如:1250的变压器带3台280的电机就不能满足要求。带2台就可以了

苹果粉儿 发表于 2012-6-23 00:26:01

RE:变压器装机容量对备用设备如何考虑?

<div class="quote">1、正常情况下,负荷计算是不考虑备用的。
2、变压器容量选择需要考虑到大容量电机的启动。比如,你的备用 ...
ZJYSSF 发表于 2009-9-24 14:07 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: [1]