辅泵自启动设置问题

请问海友,压缩机润滑油辅助电泵、复水辅助电泵自启动是如何设置的?是根据润滑油压低限信号、复水器脱水包液位上线信号,将它们的仪表信号转换成电信号的吗?不明白,希望哪位帮助解释,谢谢!

冰雨 发表于 2012-6-22 23:46:46

RE:辅泵自启动设置问题

这位海友,象这类负荷控制比较简单。通常会主油泵压力正常时,辅助油泵电机会处于自动位置,一旦油压低就会自动开启辅助油泵电机。
对于单独的机组控制系统,那么有两种控制模式,一种是直接压力开关信号或液位开关信号直接引至电机控制回路,即可实现电机自动控制(自启动或停车);而另外一种通过自身的控制系统,通常为PLC系统,压力信号或液位信号(模拟量),引至PLC系统,经过编程由PLC输出开关量信号(继电器接点)去电机控制回路,实现电机的自动控制。
而对于大型石化或化工装置,大部分对会将模拟量信号输送至DCS系统,最后经DCS系统去实现电机的连锁自动开启或停车,当然最终去电机控制回路仍然是继电器的接点,必定是需要开关量来控制。