高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
高压柜(带综合保护装置,非继电保护)在运转的情况下,不能检修二次回路么?检修那些部分不影响运转,还保证安全RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
那肯定不能检修的RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
这是拿自己生命开玩笑,所以谨慎行事。RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
不是检修吧。高压柜在运行时,有时是需要进行事故原因查找等二次回路工作的。做好相应的安全措施就是了!RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
进行二次回路的检查是可以的,RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
可以停一小会二次回路的电,没有问题,只是有一些保护没有了。没有特殊的保护设置,基本不会跳闸的。RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
回复 1# 531174822看处理那部分,有些地方可以
RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
请《继电保护安全措施工作票》执行RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
同意8楼观点,前提是熟悉二次回路工作原理,避免发生事故。RE:高压柜在运转的情况下,不能检修二次回路么?
可以 你要特熟悉此柜的二次回路,拿图纸查,且图纸与实际一样,防止断路器跳闸,运行时,例如手车式柜,kyn-28 ,办完票后,有监护人,在技术上只开上门控制保护的门,别的千万别动,切忌拆机械联锁打开高压门,要以安全为主,查二次保护,定要考虑好了,再动手。
页:
[1]
2