关于管道法兰跨接线的安装问题
新建一合成氨项目,设计院要求在易燃易爆的管道法兰处都要加装跨接线,但没有说明用什么样的跨接线。
请教大家,跨接线是什么样的,怎样安装?
我们以前都是用6mm2的线加在法兰螺栓上,总感觉不对,
拆卸也比较麻烦。往往是维修工紧好后,电工再拆下一个螺母进行安装。
大家有没有更好的方法?
RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
跟设计院沟通一下,岂不是更好?个人认为,在法兰的两边各焊接一个带孔的耳,把6mm2的线两边用螺栓固定好。
不知可否?本人没搞过施工,只是猜想。
RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
我们这边的厂子,是在法兰上焊两个螺栓(12的)!我个人认为那东西没什么用!
RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
管道法兰安装跨接线是为了防静电。具体可以参见《石油化工静电接地设计规范》
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
用铜排直接卡在管道法兰的螺栓之间,借管道法兰的螺栓紧固。拆卸肯定方便。具体的做法见图集。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
也不是所有的法兰都需要跨接的,你还是先看看规范吧。RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
在管道上焊接2个耳朵,就O了RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
我们好像都是直接接再法兰的固定螺丝上的~如果中间有设备的话那防爆的有特别设计的接线的接线处~RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
用螺栓将软铜带压紧可以不?RE:关于管道法兰跨接线的安装问题
用法兰螺栓压紧铜线是不符合规范的,对法兰连接紧固是不适合的,应在法兰两侧焊接接地耳,用铜线直接跨接,另根据规程有些法兰是不需要做跨接的,如:多余4条螺栓,螺栓大于10mm。
页:
[1]
2