宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-21 21:03:51

关于管道法兰跨接线的安装问题

新建一合成氨项目,设计院要求在易燃易爆的管道法兰处都要加装跨接线,
但没有说明用什么样的跨接线。
请教大家,跨接线是什么样的,怎样安装?
我们以前都是用6mm2的线加在法兰螺栓上,总感觉不对,
拆卸也比较麻烦。往往是维修工紧好后,电工再拆下一个螺母进行安装。
大家有没有更好的方法?

running 发表于 2012-6-21 23:40:11

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

跟设计院沟通一下,岂不是更好?
个人认为,在法兰的两边各焊接一个带孔的耳,把6mm2的线两边用螺栓固定好。
不知可否?本人没搞过施工,只是猜想。

write 发表于 2012-6-22 02:16:31

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

我们这边的厂子,是在法兰上焊两个螺栓(12的)!
我个人认为那东西没什么用!

notebook 发表于 2012-6-22 04:52:51

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

管道法兰安装跨接线是为了防静电。

具体可以参见《石油化工静电接地设计规范》

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

伊势丹 发表于 2012-6-22 07:29:11

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

用铜排直接卡在管道法兰的螺栓之间,借管道法兰的螺栓紧固。拆卸肯定方便。具体的做法见图集。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 10:05:31

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

也不是所有的法兰都需要跨接的,你还是先看看规范吧。

shirley 发表于 2012-6-22 12:41:51

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

在管道上焊接2个耳朵,就O了

hurry 发表于 2012-6-22 15:18:11

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

我们好像都是直接接再法兰的固定螺丝上的~如果中间有设备的话那防爆的有特别设计的接线的接线处~

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 17:54:31

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

用螺栓将软铜带压紧可以不?

内芯里 发表于 2012-6-22 20:30:51

RE:关于管道法兰跨接线的安装问题

用法兰螺栓压紧铜线是不符合规范的,对法兰连接紧固是不适合的,应在法兰两侧焊接接地耳,用铜线直接跨接,另根据规程有些法兰是不需要做跨接的,如:多余4条螺栓,螺栓大于10mm。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于管道法兰跨接线的安装问题