卡斯柯 发表于 2012-6-20 23:33:42

电表计量问题

我单位一1600KVA变压器高压电度表(三相三线、CT变比200/5,PT变比6000/100)电耗小于低压电度表(三相四线、CT变比50000/1),经检查接线正确,请教问题出在哪?

俺弄吃 发表于 2012-6-21 04:07:17

RE:电表计量问题

不知道是不是你们低压电表选型问题?你低压CT变比确认是50000/1???

誓言 发表于 2012-6-21 08:40:52

RE:电表计量问题

变比与实际电流不成比例吧 太高了

这个夏天 发表于 2012-6-21 13:14:27

RE:电表计量问题

你没有考虑变压器损耗。

敌法师 发表于 2012-6-21 17:48:02

RE:电表计量问题

电流互感器的变比二次侧都是5A,这是标准。怎么会有1A的?哪儿生产的二次仪表

生死谍恋 发表于 2012-6-21 22:21:37

RE:电表计量问题

低压的电流互感器选错了,额定电流2300A,选用2500/1的0.2S级电流互感器就可以,电表也要选1A的和CT配套好,

hurry 发表于 2012-6-22 02:55:12

RE:电表计量问题

回复 5# 明日东升


电流互感器的二次侧并不都是5A,1A也是标准的,体积小,价格低,有利于远传!

伊势丹 发表于 2012-6-22 07:28:47

RE:电表计量问题

楼主的低压侧CT变比CT变比50000/1是否有误?是否为5000/1A?

楼主只是讲高压侧计量数比低压计量数要少,但具体少多少,没有说清楚!

如果少得不多的话,有可能是以下几种可能:
1、电度表原本就允许误差的存在,有正误差、负误差。此消彼长,使得高压侧计量度数可能比低压的还少。(变压器损耗相对负载而言很小);
2、电度表没有校准。
3、检查高压侧电度表的PT变比到底是6000/100,还是6300/100,这两种变比都存在的。稍不注意就会引起误差偏大。

如果高低压侧计量相差很大,那么可能有接线错误、电压回路断线(包括保险熔断)、电流回路存在分流等。

running 发表于 2012-6-22 12:02:22

RE:电表计量问题

低压侧CT变比确认为5000/1A。高压用的是智能电表,低压用的是机械电表。经过几天标定变压器高压电流54A,负荷520KW,电耗13000KWh。低压电耗10000KWh左右。

小空分 发表于 2012-6-22 16:35:57

RE:电表计量问题

我单位里~2路10KV进线总电表都是4000倍率~