亮剑 发表于 2012-6-21 04:07:13

变电所房屋要不要窗户

石油化工企业装置变电所要不要窗户?你们所在工厂都是怎么设计的?

生死谍恋 发表于 2012-6-21 08:40:48

RE:变电所房屋要不要窗户

窗户还是应该有的
要不通风 采光都不好
不过应该避过 爆炸场所 实在不行也得离的远一点

收费员 发表于 2012-6-21 13:14:23

RE:变电所房屋要不要窗户

应该有。不仅仅从采光和通风角度,更重要的是考虑散热。至于石化行业的特殊性,特别是防爆方面的考虑,应该在变电所的选址和变电所中涉及设备的防爆性能等方面做综合性的考虑。

pisen 发表于 2012-6-21 17:47:58

RE:变电所房屋要不要窗户

变压器室尽可能不要窗户,避免闲杂人等越窗而入;平时除值班巡检最好人员最好少进入,偶尔进入可借助室内照明;散热问题可以变压器室门上、下设一与门同宽百叶窗实现通风。如门下边与地面一平,可将门的下部做成百叶窗式或与门对面墙上部开一窗口安装百叶窗。检修时将门打开光亮度足够。

running 发表于 2012-6-21 22:21:33

RE:变电所房屋要不要窗户

我同意版主的意见,变压器可以设计成户外或半户外敞开式安装。不设变压器室门,这样就不用考虑其散热问题了。

守分安常 发表于 2012-6-22 02:55:08

RE:变电所房屋要不要窗户

同意版主的观点,我们的变压器室就是采用的这种设计。补充的是,变压器室中,变压器安装在距离地面1米左右的平台上,变压器下着1米左右的空间有一面(在变压器大门侧)用的是用防鼠网,可以起到通风的作用。

黄昏了 发表于 2012-6-22 07:28:43

RE:变电所房屋要不要窗户

楼上各位发言均很有见地。我只注意了要不要加窗,而忽略了窗的定义。我们在变电所建设时所说的窗是一般是指百叶窗,不是通常所说的玻璃窗。

工控人 发表于 2012-6-22 12:02:18

RE:变电所房屋要不要窗户

百叶窗倒是个好玩意,应该是那种金属的吧,炸不坏的,省的还有人进来偷线缆什么的

这个夏天 发表于 2012-6-22 16:35:53

RE:变电所房屋要不要窗户

从运行维护角度来说,最好不要,因为可能有脏物进入,尤其是无人职守的变电所,不太涉及采光问题,所以留有大量的窗户是比较老的想法了,个人建议,尽量不用或少采用窗户,但要有排气设备,最好是那种通过温度差自动运行的风机(不用电驱动的),完全能够满足要求!

内芯里 发表于 2012-6-22 21:09:28

RE:变电所房屋要不要窗户

我们采用的是固定采光窗,不可拉开。
外加网~
页: [1]
查看完整版本: 变电所房屋要不要窗户