要求加工个现场电机开关箱,你会怎样来做?
如果有人要你加工个现场电机开关箱,你会怎样来做?没有更多的条件了。大家谈谈这个箱子一般应该多大,有哪些组件?我觉得现场电机控制箱应该是指示灯,控制按钮,然后信号拉到配电柜的,大家同意这样说法吗?
RE:要求加工个现场电机开关箱,你会怎样来做?
没有条件就不好设计了,最少要了解下现场的环境条件,是否须要防爆,防尘,防水等箱子大小要看电机的大小,起动,运行方式.
RE:要求加工个现场电机开关箱,你会怎样来做?
一般有断路器,接触器,热继电器,启动、停止按钮,指示等,尺寸的大小由电机的功率和现场环境决定。以10KW直接启动,不防爆为例,200(w)*300(h)*200(d)足够RE:要求加工个现场电机开关箱,你会怎样来做?
<div class="quote">一般有断路器,接触器,热继电器,启动、停止按钮,指示等,尺寸的大小由电机的功率和现场环境决定。以10KW ...luyiqi5000 发表于 2011-3-28 08:44 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:要求加工个现场电机开关箱,你会怎样来做?
我同意四楼的意见现场电机经验来说应该不会超过10KW直接启动。
RE:要求加工个现场电机开关箱,你会怎样来做?
去五金市场,都是做好的,省时间,省力气,省资源,人工费可以买两个。不信你去问问