相约 发表于 2012-6-22 12:41:12

静电接地极数量?

静电接地需要几根接地极,根据什么决定接地极数量,有什么标准?

这个夏天 发表于 2012-6-22 15:17:32

RE:静电接地极数量?

静电接地的接地电阻一般要小于100欧姆,也有小于30欧姆的。
打一根接地极就可以了。

敌法师 发表于 2012-6-22 17:53:52

RE:静电接地极数量?

回复 2# jychen1


光知道防雷的,不知道静电有什么规范

write 发表于 2012-6-22 20:30:12

RE:静电接地极数量?

如果单纯的防静电接地,小于100欧姆就可以,如果是与其他接地系统相连则应小于30或10欧姆,如果是仪表的防静电接地则应设独立的接地极。你可以可以看一下规范,http://www.hbsafety.cn/article/318/322/331/200808/49665.shtml
这个网址就有《石油化工静电接地设计规范 SH3097-2000》

hurry 发表于 2012-6-22 23:06:32

RE:静电接地极数量?

静电接地极数量的设计依据不同情况来进行设计,详细可参照石化规范《SH3097-2000石油化工企业静电接地设计规范》,GB13348-2009 液体石油产品静电安全规程。
关于接地极数量,直径大于等于2.5米及其容积大于等于50立方米的设备,其接地点不应少于两处,且接地点应引设备外围均匀布置,间距不应大于30米。
静电接地干线的布置,在装置内宜闭合环形布置,不同标高的接地干线之间至少应有两出连接。
页: [1]