防爆区电气控制柜怎么摆?
请教:设计单位将防爆区电气控制柜设在现场,现有人提出,只在现场留开关箱,将控制柜内其余元件装到配电室,到底哪个方案好?RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
我认为后者比较好 只在现场留开关箱,将控制柜内其余元件装到配电室RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
放在控制室的话,假如坏了检修几蛮烦哦!RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
防爆区现场设电气控制柜,一定是用的防爆控制柜啦,生产时是不能打开检修的!柜内元件移到配电室,只在现场留开关箱,也是要用防爆控制箱的,生产时不能打开检修的只有开关部份!
当然是后一种更好,
最好的是再增加几个安全栅,现场开关做到本安防爆,也就不用防爆控制箱了,维护更方便!
RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
我觉得后一种好,毕竟电器元件要发热的,隔爆箱密闭,不易散热。RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
做个正压通风型的防爆柜吧,比隔爆型的还便宜。不过要求现场要有仪表空气。RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
正常来说,后一种方案比较好,但是如果现场一个电器控制柜内所控制的回路较多并且内部联锁较多的话,建议放在现场,一是可以节约电缆的投资,二是现场控制也比较方便,三是检修一般在停电后进行,检修可以顺利进行。这都要根据实际情况来定的。RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
如果距离比较远,放在现场好。近的话,放在配电室好。RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
放配电室比较好吧。。。。RE:防爆区电气控制柜怎么摆?
设计的时候有缺陷确定了就是要更改方案,后者是最好的选择。防爆区域安全是第一位的。
页:
[1]
2