我们院的电气专业设计人告诉我他们的防爆区域只画一层不画楼上?这是为什么?难道楼上就没有危险了吗?RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
没有这种说法,可能是楼下楼上的一模一样.RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
谢谢您的回复,看来我要再跟电气专业设计人谈谈,看他的理由是什么?RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
他们的意见也不统一,我想是应该画的。RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
应该有个释放源的剖面图。RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
一般的要求出立面加首层就可以了。或者各层都要出。实际情况是,主要是首层影响大,其他层只会比一层范围小。因此不出也问题不大。
简单讲,多数工程一层可能15米防爆半径(附加还有15米),2层(4.5m)以上防爆半径就是7.5m了。
RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
这有个立面的问题。这还得土建专业提资料啊。
RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
回复 1# italina楼下楼上的一模一样才只画一层
RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
如果在总平面图上话,那么整个建筑物作为一个平面来表示,看起来就象只画了一层了。但是详细的画,在单体设计上应该是每层都画,必要时还要加上剖面。RE:电气专业设计的防爆区域只画一层不画楼上?
只要有释放源都要画,看来你们电气设计的对规范研究的不够明白