高压柜的作用与接线
举个例子是10KV的高压柜控制电机问:1. 除了控制电机的启停,配电外,还有别的什么作用吗?
2. 它和DCS、低压柜之间怎么连接的?它的进线出线用的是什么电缆?
3. 一般高压柜和低压柜摆放在什么地方?相隔多远
有知道的能说下吗,真心求教。
RE:高压柜的作用与接线
高压开关柜的启停只是一个作用,还有一个主要作用就是监视和保护,电动机的电流 温度 本体保护以及过流、过负荷(热过载)、等等保护,你要是说和DCS的联系也有很多如果这个电机带动的设备需要连锁可以增加仪表允许启动和仪表连锁停车,还可以将实际电流和运行状态传到DCS,对于摆放位置,化工企业只要不在防爆区域即可,建议不要超过1KM,长了电缆也是钱还有保护的灵敏性也出现了问题,电缆的话关键是看你的投资,如果钱少就用YJLV-8.7/15的是铝缆便宜 或者YJV-8.7/15铜缆,化工企业最好采用阻燃性的。RE:高压柜的作用与接线
集中控制,安全,便于管理, 做好五防!RE:高压柜的作用与接线
如版主所说,高压柜(电机)可以控制高压电机的配电、启动、停止,(一般情况下不允许在高压柜侧启动,因为高压配电室距离设备有一定距离,就地安装的除外),高压柜内配置的综保系统,保护电机的正常运行和实时监控(一般情况在后台系统)。和DCS 的链接,和DCS链接是通过信号电缆(计算机电缆或者屏蔽控制电缆)由高压柜内的常开常闭接点(开关信号)引至DCS系统,起到报警、控制启动或停止功能。电机电缆采用ZR-YJV228.75/15KV 3芯电缆.一般高压柜放置在10KV配电室,低压柜放置在低压配电室。10KV电缆由开关柜至低压配电室的变压器,变压器低压侧接低压柜。高压柜和低压配电室的距离视工艺配置要求而定。一般距离不超过2KM (考虑供电半径)再则电缆长度生产有限制要求。