童年记忆 发表于 2012-6-22 23:05:28

变压器试验问题

为什么变压器空载实验时电压加在低压边?而短路实验时电压加在高压边? 这样做有什么道理?

收费员 发表于 2012-6-23 00:23:38

RE:变压器试验问题

版主,议题有意义但是没人回答阿~~

那我就自问自答了。
我的理解是,变压器空载试验是测试电压,而相对高压侧高压来说,低压侧的低压比较好获得,同时也安全,所以就从低压侧进行;而短路试验正好相反,是测试电流,这时候高压侧所需的电流要比低压侧的低很多,所以就在高压侧施加一定的电流进行短路试验。

上面就是我的理解,请大家拍砖
页: [1]
查看完整版本: 变压器试验问题