什么情况下屋顶要做防雷?
第三类防雷建筑物怎么界定的?防雷设计规范上说的也模棱两可啊?一般厂区里面的配电室、控制室用做屋顶防雷吗?
因为我看有的做了,有的没做
RE:什么情况下屋顶要做防雷?
回复 1# yuebing遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其重要或人员密集的公共建筑物。
三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围\环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
这就要视你当地的情况了,不过一般的工业建筑都装设有避雷设施,毕竟防患于未然嘛!对于特殊场合还要保证接地电阻在一定范围内 保证可靠避雷
页: