ADJF 发表于 2012-6-22 15:55:27

电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?

电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?


电气室内 桥架 由于防火要求必须 采用 槽式桥架 。不能用 梯形桥架?

我们现场的 电气图纸上 设计的 是 梯形桥架, 订货的也是 梯形桥架。
但是 到货后,监理 看到 订货单后 ,说国家强制性条文 室内必须使用 槽式桥架。
但是我自己搜索强制性规范,根本没有这条要求呢。
求助 大家给个 明确的答案。

安师大 发表于 2012-6-22 17:52:42

RE:电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?

什么规范有这个要求,谁知道了告诉我,我还真不知道有这个规定,我做的变电所室内用的都是梯架,室外基本都是槽架,除了引下段。

write 发表于 2012-6-22 19:49:57

RE:电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?

搬个板凳等答案http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
我做的从来都是梯形架,基本没用过槽架!~~!

这个夏天 发表于 2012-6-22 21:47:12

RE:电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?

我公司电器都是用梯形架,仪表用槽架,电厂电缆夹层防火是梯架铺防火板。

青春岁月 发表于 2012-6-22 23:44:27

RE:电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?

回复 1# wxfwish

对于电气线路敷设有类似规定的,在gb50016-2006里有以下一条:11.1.6
消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。


监理是不是误解了所有电气线路都要符合上面的要求了?