电机星型接法与三角形接法
同一台电机星型接法与三角形接法时的参数比例:1、启动电流比例为多少?2转速比例为多少?3、功率比例多少?4启动转矩比例为多少?等等吧,请高手解释下?RE:电机星型接法与三角形接法
期待高手的讲解,学学RE:电机星型接法与三角形接法
采用Y-D启动的电机,由于启动时定子每相绕组上所受到的电压为原电压的根号3分之1,故其启动电流减小为额定启动电流的三分之一;启动转矩也降为原启动转矩的三分之一;功率也为原功率的三分之一。由于电机的转速与同步速和转差率有关,其中同步速不变,而转差率是电机的铜耗和电磁功率的比值,可以近似认为其不变。所以降压启动时电机转速基本不变。PS:其实看Y-D启动顺序就知道,我们进行切换的依据,大多是电机速度变平稳后切换(此时也就是正常转速)。
RE:电机星型接法与三角形接法
电动机内部有三组绕组,六个接线端,当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源,连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流,比线电流小根3倍;如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源,连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流,比相电流大根3倍;
通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间电流比较大,所以一般先以Y型启动,再转换为三角形。