ADJF 发表于 2012-6-22 07:26:39

电流互感器的变比

1,电流互感器的变比如果与电流表的变比不同会有什么后果?
?比5的互感器如果用在?比1的表上会有什么结果?
?比1的互感器如果用在?比5的表上会有什么结果?
如果必须把?比5的表安装在?比1的电流互感器上表怎样调校?


2,800/5的电流表坏了,没现成的可不可以用300/5的电流表?

notebook 发表于 2012-6-22 10:02:59

RE:电流互感器的变比

1、电流互感器的变比与电流表的变比不一致,将导致电流表显示值不能直接用,必须进行比例换算;
2、?比5的互感器如果用在?比1的表上,由于CT二次电流一般会超过1A,从而使得?比1的表超出量程,而损坏电流表;
3、?比1的互感器如果用在?比5的表上,由于CT二次的电流不到1A,将使得?比5的电流表测量精度大大降低。
4、800/5的电流表坏了,没现成的,可以用300/5的电流表临时代用。但测量的结果必须进行比例换算。

黄昏了 发表于 2012-6-22 12:39:19

RE:电流互感器的变比

回复 2# zyz8438


电流表有变比??

running 发表于 2012-6-22 15:15:39

RE:电流互感器的变比

<div class="quote">回复zyz8438


电流表有变比??
hl891223 发表于 2011-2-10 10:58 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

冰雨 发表于 2012-6-22 17:51:59

RE:电流互感器的变比

举一个很简单的例子。
两个电流表,其输入的电流都是5A,但是表盘上的读数一个是800A,一个是300A。这就是因为电流表的变比不一样。可能这个变比的说法不是很科学,说成一个换算的比例值更容易让人接受!

收费员 发表于 2012-6-22 20:28:19

RE:电流互感器的变比

如果必须把?比5的表安装在?比1的电流互感器上表怎样调校
答:要改一下表内的分流电阻的阻值!
2,800/5的电流表坏了,没现成的可不可以用300/5的电流表?
答:改一下表盘面的数字就行。

pisen 发表于 2012-6-22 23:04:39

RE:电流互感器的变比

1.比5换到比1:打坏表盘
比1换到比5:读数变化小,失效
2.800或300这是根据线路最大电流确定的,如果你的线路电流是300一下的,可以代用,否则换上就烧表。
页: [1]