朋友的心 发表于 2012-6-22 15:15:12

直流电机绝缘电阻的测量

关于绝缘电阻的测量问题求助:
我用1000伏特0-1000兆欧的摇表去测直流25伏的电机的绝缘电阻时
第一次测R 和R-之间的读数为1000兆欧,B 和B-也是1000兆欧,R’ R-‘ B ‘ B-对外壳均为1000兆欧
第二次测R 和R-之间的读数为0兆欧,B 和B-也是0兆欧,R’ R-‘ B ‘ B-对外壳均为1000兆欧
请问是我在测量时把绕组烧毁了,造成开路了??、



请帮忙指出问题出在哪????
不胜感激。


该电机为飞机起落架升降电机。
电机标牌文字为俄文。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

write 发表于 2012-6-22 17:51:32

RE:直流电机绝缘电阻的测量

为什么要用这么高电压的摇表测,飞机上用不了这么高的绝缘等级啊!
用万能表测下就好,
俺看第二次的测量数据是对的,两组线圈应当是很小的电阻,对壳有绝缘,
是否电刷接触不好?用手转动着轴测量下

notebook 发表于 2012-6-22 20:27:52

RE:直流电机绝缘电阻的测量

用过高的电压等级来测量,其数据不具有科学性。直流电机的绝缘只需要测量线圈对地就行了。

安师大 发表于 2012-6-22 23:04:12

RE:直流电机绝缘电阻的测量

我用万用表测量了:
R 和R-之间的读数为30兆欧,B 和B-也是80兆欧,R’ R-‘ B ‘ B-对外壳均为无穷大。
测量的同时转动电机万用表指针左右摆动。

各位还有什么想法???
页: [1]
查看完整版本: 直流电机绝缘电阻的测量