来踩踩 发表于 2012-6-22 23:03:39

SOS 整流变压器交接试验直流电阻测量低压侧电阻不平衡度过大原因?

电力变压器国家标准不平衡度不超过2%,实际检测约为11%。
询问变压器厂家 说没问题是因为整流变压器室特种变压器,低压侧出线较多,每相二根排(我单位为单台24脉波整流,整流变压器一拖二结构)。

可有整流电气方面专家能帮我解答一下啊~~~~