爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?就是镀锌钢管与镀锌钢管之间的连接可以用普通的自来水管接头吗?有没有什么规定一定要用防爆接头呢?最好提供相关依据说明
RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
可以,密封好就行。RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
看设计,如果没有要求就可以,但仅限于直接内外丝,弯头不可以。RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
还是别省了。。万一露了就麻烦了。。在说你用那个头验收能过吗?
RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
防爆的就是有防爆证,产品符合防爆产品的相关指标,水管不一定都符合,有的不符合有的还超过。RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
不可以。依据:《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.5.11条,爆炸危险环境钢管配线技术要求。
RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
绝对不可以,自来水管管接头一般是玛钢件,根本就不具有电气防爆要求中的有关要求, 专业规范中虽未说明不可用,但是规定了必须用防爆接头。RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.5.11条并未明确要求连接管箍必须使用防暴接头阿,但是也不能够使用水暖件接头,应该使用电气专用的连接管箍。个人觉得规范既然未明确要求使用防暴接头,对于管与管的连接(无电线接头)可以不采用防爆件,因为接头的材质与管子是一样的,应该满足防暴要求。
RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
不可以,,,,,,省钱可以用焊接,啊,,,,
RE:爆炸危险区域的照明配管用自来水管接头可以吗?
严格的说不可以