应该怎样选择低压开关
大家在选择低压开关时是不是按其额定电压和额定电流来选择的?那要不要考虑那Icu:额定极限短路分断能力, Ics:额定运行短路分断能力,Icm:额定短路接通能力。还有Icu:额定极限短路分断能力, Ics:额定运行短路分断能力,Icm:额定短路接通能力这三个含义,恕本人笨,在网上看了其定义,还是不明白,请各位师傅用通俗的例子来指点指点
在此先谢谢了
RE:应该怎样选择低压开关
这么高深的问题,知道点,不敢班门弄斧,留个脚印来看看 经典的答案。选型的时候 Ics:额定运行短路分断能力 还是要看的,最典型的案例是,一般与变压器直连的低压配电柜内最好不要装微型断路器,那东西一般4kA.6KA.10KA的样子,而大点的变压器出线端母排的短路电流一般都再20KA左右,如果用了微型断路器,它就断不开这么大的短路电流,失去保护作用,导致事故放大,或者停电范围扩大。