似爱非爱 发表于 2012-6-22 15:14:12

电机保护器是如何利用两相电流合成第三相电流的?

我单位用的基本上都是深圳普乐特的电机保护器,可是保护器上只穿了两根负荷线,为什么就能测量出三相电流呢?本人是菜鸟,希望详解!!!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 17:50:32

RE:电机保护器是如何利用两相电流合成第三相电流的?

因为:电机保护器内的两个电流互感器用的是 两相V形接线,Ia Ic=-Ib

冰雨 发表于 2012-6-22 20:26:52

RE:电机保护器是如何利用两相电流合成第三相电流的?

有两种可能 1 两个CTV型接线
   2测量两相电流,做差值

工控人 发表于 2012-6-22 23:03:12

RE:电机保护器是如何利用两相电流合成第三相电流的?

大哥,用的是CT了~当然是两根线了
页: [1]
查看完整版本: 电机保护器是如何利用两相电流合成第三相电流的?