小电工 发表于 2012-6-22 04:48:20

有关于使用变频器的电机电流问题

在实际工作中,使用变频器后的电机,其电机电流显示值是由变频器直接与现场表计通讯后显示的数值,我讨论的就是这个电流值,这个电流值为什么与用钳形电流表在空开后或者接触器前后测量的值不一样大?什么情况下才可能是一致的?如何才能够让其无论在什么情况下与钳形电流表都一样呢?恳请各路高人指点一二!

pisen 发表于 2012-6-22 07:24:40

RE:有关于使用变频器的电机电流问题

变频器输出的是高频,一般的钳形电流表测不准的!

收费员 发表于 2012-6-22 10:01:00

RE:有关于使用变频器的电机电流问题

钳形表主要应用是根据测试标准工频50Hz线路设计的集成电路显示仪表,变频器自带显示电流是电流互感器通过指针电流表显示的模拟电流值。变频器输出回路的电流频率发生变化及波形都以发生畸变,使得钳形表的测量值与变频器本身自带的测量回路显示仪表值可能不同。

誓言 发表于 2012-6-22 12:37:20

RE:有关于使用变频器的电机电流问题

主要有2个方面的原因:
1、变频器通过通讯显示的电流是变频器的输出电流。也就是变频后的电流。在空开处或前置式接触器处测量的电流是变频器的输入电流。由于变频的同时,往往电压也会变化,所以,两端的电流是不一样的。
2、变频后的输出电流,由于不可避免含有大量高次谐波,引起钳形电流表的测量误差很大。

小空分 发表于 2012-6-22 15:13:40

RE:有关于使用变频器的电机电流问题

现实电流不是50HZ下的,钳形表是设计在50HZ下使用的,所有不可能一样,你让变频器在50HZ下运行,在用钳形表检测就应该电流相同了。据说有种钳形表可以在变频器下使用。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 17:50:00

RE:有关于使用变频器的电机电流问题

该问题我不耻下问请教了一下,上面的朋友也有了正确的理解。一方面就是我们测量使用的钳形电流表是基于工频50HZ电流电压而设计制造的;另一方面是电源经过变频器的变频处理后,特别是常用的电压V与频率F同时变化后,其电流也相应变化了。但其瞬时功率与输入电源的瞬时功率更接近一些。期待更多友人加入讨论!

生死谍恋 发表于 2012-6-22 20:26:20

RE:有关于使用变频器的电机电流问题

变频器之后使用钳形电流表或者电流互感器再接入电流表测得电流与变频器自身提供的电流信号基本一致,稍有区别是因为,输出电流是具有微小锯齿的正弦波,影响电流互感器的测量准确度。
变频器输入侧的电流与输出不一致是正常的,即使在输出频率也是50Hz的情况下,这是由于输入侧含有高次谐波分量,尤其是五次和七次谐波,对于电磁式仪表以及电流互感器的测量都有影响,解决办法是将电磁仪表串入电路中,电流较大时,采用与电流表并联分流器的方式。

乖乖女 发表于 2012-6-22 23:02:40

RE:有关于使用变频器的电机电流问题

如果你有示波器你可以看到变频输出的波形是由无数方波合成出的阶梯波,频率幅值与工频均不相同,并且有高次谐波干扰。变频器电流检测是通过霍尔元件检测出来的,所以肯定不一样。