15KW电机直接启动的争议
网上搜资料,15KW电机直接启动,有不同说法。我们公司原定直接启动,电缆10平方的,后来别人配电柜是星三角的,现在不想重新放线,想改柜子为直接启动。
柜子空开为60A,是否要加大。
电缆不知道合不合直接启动要求的,不知还有什么东西需要配套改的。
RE:15KW电机直接启动的争议
15KW电机直接启动,电缆10平方的,柜子空开为60A,可以的RE:15KW电机直接启动的争议
能不能直接启动,是需要进行计算的。影响电动机直接启动的有几个主要因素:1、变压器容量是否足够?2、系统短路容量是否足够大?3、电缆线径、长度引起的电压降是否在允许范围之内。不能简单的以电动机的功率大小来判定是否应该直接启动还是应该降压启动。比如,20kVA的变压器直接带15kW电动机,那么肯定是不能直接启动的。如果是1600kVA的变压器,系统短路容量又足够大,连132kW的电动机都可以直接启动。
RE:15KW电机直接启动的争议
同意老鼠的看法,但是还要注意两点。1:你的电机是用来干什么用的,是风机电机还是其他的传动电机,因为风机的电机启动电流可以达到10-12倍额定电流的。2:你的电机的极数,你用的是几极电机,电机的极数不一样额定电流是相差很大的RE:15KW电机直接启动的争议
我同意老鼠的意见。15kw的电机在工矿企业电源的容量不用考虑,一般都采用直起形式。民用、小作坊平时采用15kw电机时,就得对电源容量、电源符合情况、供电电缆距离、线径等要考虑了。如采用绕线式电机转子带电阻的,启动电流要小一些。RE:15KW电机直接启动的争议
变压器容量为电机容量5倍以上的时候即可直接启动,60的空开我觉得有点大呢,呵呵。。。RE:15KW电机直接启动的争议
我就纳闷了,别人给你做好星三角你就用呗,超过7.5千瓦的都不主张直接启动,一是冲击大,而是开关要用大的,10平方如果是铜线载流量在52,而30kw风机水泵一般工作电流不超过35。干吗改啊,星三角挺好的!RE:15KW电机直接启动的争议
如果压降满足直起要求,其他条件是完全没有问题的,如果配电盘到设备的距离近的话还是加一根电缆用星角启动的好。RE:15KW电机直接启动的争议
问题也结束, 谢谢各位RE:15KW电机直接启动的争议
好像有个说法,电机容量小于变压器容量的20%都可以直接启动,15KW的电机用十平方的线应该没问题