shirley 发表于 2012-6-22 06:06:26

RE:化工厂所有的设备都要设置个电流表么

设计院是按照37KW以上的和工艺要求的都安装!

伊势丹 发表于 2012-6-22 10:00:56

RE:化工厂所有的设备都要设置个电流表么

大于30KW的电机要装设电流表,现场和配电室都得装

这个夏天 发表于 2012-6-22 13:55:26

RE:化工厂所有的设备都要设置个电流表么

电气运行安全及节能方面要求37kw以上都要有电流表。
具体到化工厂,现在都是大型联合装置,控制要求比较严格。工艺现场都喜欢看电流,所以大部分现场都要电流指示。

hurry 发表于 2012-6-22 17:49:56

RE:化工厂所有的设备都要设置个电流表么

一般按照有关标准是55kw(含)以上的电动机现场装设电流表,便于操作人员监视电机负荷情况。

守分安常 发表于 2012-6-22 21:44:26

RE:化工厂所有的设备都要设置个电流表么

具体规范我没有找到,但我这里都是要求37kW及以上都要加电流表。
页: 1 [2]