桑格花 发表于 2012-6-22 10:00:55

总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊! 2路是不同的方面,是电缆穿刺,还是在电缆上面做接头!

write 发表于 2012-6-22 11:58:10

RE:总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

可以用两组母排或电缆引出线,可以同时直接接在变压器二次出线端子上。

冰雨 发表于 2012-6-22 13:55:25

RE:总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

我们就是用两组电缆从二次侧的接线柱上引出

守分安常 发表于 2012-6-22 15:52:40

RE:总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

分两路没见过,小容量的话估计直接压在低压出线端勉强可以,实际也应该有这么做的。
但是有个问题,你们变压器出线保护、变压器的保护做在哪里?

pisen 发表于 2012-6-22 17:49:55

RE:总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

回复 4# ZJYSSF

变压器的保护在一次侧(高压开关柜),二次低压输出保护是进线断路器。

敌法师 发表于 2012-6-22 19:47:10

RE:总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

这个不是很合适,为什么不能再低压侧设一个总进线,然后再分!
也便于作保护啊!你的变压器是多大容量?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:44:25

RE:总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

6楼的做法是正确的。

内芯里 发表于 2012-6-22 23:41:40

RE:总图上面变压器出线要分成2路,这个怎么分啊!

这个有多种,比如你是老站更换大容量的变压器可能会出现,变压器低压接线柱加上铜排然后分成两路,不推荐使用因为保护上没法确定,第二种就是低压经过一个总开关然后分为两路或者多路,正常使用并且保护能够做到位。还有你说的电缆分包,这个问题也是在总开关之后在现场临时用电可能会用到这种方法