不着边际 发表于 2012-6-22 23:02:25

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

无法准确回答楼主的问题,同样关注,
不过给点建议,变频器的选型最好根据电流走。

黄昏了 发表于 2012-6-23 00:20:35

RE:变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?

变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是变压器的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

  双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量,(由于变压器的效率很高,通常一,二次侧的额定容量设计成相等)。

  多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定。其额定容量为量大的绕组额定容量;当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指量大的容量。

  我国现在变压器的额定容量等级是按1.26的倍数增加的,如容量有100、125、160、200kVA等,只有30 kVA和63000 kVA以外的容量等级与优先数系有所不同。
  1967年以前变压器的额定容量等级是按1.33倍数增加的R8容量系列。

  变压器的容量大小与电压等级也是密切相关的。电压低,容量大时电流大,损耗增大;电压高,容量小时绝缘比例过大,变压器尺寸相对增大,因此,电压低的容量必小,电压高的容量必大。

  为了把发电厂发出的电能经济的传输、合理的分配以及安全的使用,都要用到电力变压器;电力变压器是一个静止的电器,它是由绕在同一个铁心上的两个或两个以上的绕组组成的,绕组之间通过交变的磁通的相互联系着,它的功能是把一种等级的电压与电流变成同频率的另一种等级的电压与电流,也有改变相数、阻抗及相位的;变压器种类很多,一般分为电力变压器和特种变压器,前者是电力系统中输配电的重要设备,按用途分,升压变压器,降压变压器,配电变压器和联络变压器;按结构分,双绕组变压器,三绕组变压器和自藕变压器;按相数分,单相变压器,三相变压器和多相变压器。
页: 1 [2]
查看完整版本: 变压器的额定容量是指输入的额定容量还是指输出额定容量?