SCR短路故障
软启动器(ABB)已经出现较多次数的SCR短路故障,每次都只是手动复位解决,请求帮助!---设备为:英格索兰空压机110KW
RE:SCR短路故障
空载下检查一下软启动,或更换一个假负载进行测试,再检查空压机启动力距大引起启动电流偏大http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:SCR短路故障
期间已经做了相应的调整,如延长了软起的启动时间,但未见效果。并观察了在空载和加载的情况下,和另外的空压机组对比并没有太大区别。
RE:SCR短路故障
应该是软起的质量问题,建议送修。SCR短路故障一般是不能有效关断造成的,可能是SCR本身质量不好,也可能是控制电路部分的问题。看看接插件的接触是否良好,如果没问题,送修吧。RE:SCR短路故障
谢谢上面提供的建议uRE:SCR短路故障
好像是自动控制方面的,不是化工环保工艺问题RE:SCR短路故障
应该是scr器件的问题,更换吧!