勇敢去追 发表于 2012-6-22 06:05:04

不同电网提供工厂总降作为双电源,如何配置

请教:我们新建工厂原来电力部门提供的双电源是从一个省网的一个变电站出来的,现电力部门又改为分别从两个不同的省网、两个不同的变电站出来,送入我们总变,这种情况对今后的工厂运行影响多大?总变两台变压器如何配置?发电机并网又如何配置?

私聊啊 发表于 2012-6-22 09:20:29

RE:不同电网提供工厂总降作为双电源,如何配置

对设备的配置可能影响还不算大,主要是运行方式!不同省网一般比较难以并网运行,所以对该厂的倒闸操作有很大影响!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 12:35:54

RE:不同电网提供工厂总降作为双电源,如何配置

个人认为 没有多大的不同,关键是根据你内部运行情况进行确定。如何刀闸。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 15:51:19

RE:不同电网提供工厂总降作为双电源,如何配置

我感觉运行的可靠性更高!
一般化工行业都是分列运行,作好母联
切换就行,不同电网进线的话,可靠性更高!

乖乖女 发表于 2012-6-22 19:06:44

RE:不同电网提供工厂总降作为双电源,如何配置

你们的双电源从一个配电站接入的?这怎么可以成为双电源呢?当时验收怎么通过的啊?

liion 发表于 2012-6-22 22:22:09

RE:不同电网提供工厂总降作为双电源,如何配置

不同的系统过来,提供给你的上游系统短路参数也会不一样。因此:
1、主变的短路电抗的选择应综合考虑,特别是有大电机启动的情况;
2、保护定值的设定特别是灵敏度校验考虑的最大,最小运行方式的选取。
要花点心思!
页: [1]
查看完整版本: 不同电网提供工厂总降作为双电源,如何配置