洛子峰 发表于 2012-6-22 15:51:18

申请正式用电负荷计算

我厂要申请正式用电,高压电机负荷为500KW高压电机2台(直接启动),低压动力负荷为1900KW,照明和办公为210KW。
问题:1,应该申请多大负荷的用电量呢?
   2,是否考虑高压电机的启动电流?如何计算
   3,填写用电负荷申请单时,应该注意些什么啊?


谢谢

青春岁月 发表于 2012-6-22 19:06:43

RE:申请正式用电负荷计算

高压电机是10KV的

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:22:08

RE:申请正式用电负荷计算

可以参照SH/T3116-2000炼油厂用电负荷设计计算方法,标准论坛中就有,可以搜索一下,上传就浪费了资源。