奥术符文 发表于 2012-6-22 13:53:30

变压器并联数量的问题

变压器并联运行,有没有数量限制,比如3台或者不能超过4台之类的规定。
再有就是如果4台完全相同的变压器并联运行,有什么问题没有,比如每台2000KV*A的变压器,4台并联,能带多少负荷?变压器效率怎么样?是两台一组并联合理还是四台一组并联合理?
感谢回复,积分支持

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 15:50:45

RE:变压器并联数量的问题

没见过这么多台的变压器并联运行,一般是两台并联,最多也不会超三台啊!

小空分 发表于 2012-6-22 17:48:00

RE:变压器并联数量的问题

在生产中为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。理论上没有数量的限制,但是如果并运的台数过多变压器相互间的参数误差就会增大,也不利于电网的经济运行。

安师大 发表于 2012-6-22 19:45:15

RE:变压器并联数量的问题

两台并联一组更加合理一些,上面的朋友说的是,如果并联的变压器越多,其运行参数的相似性偏离更大,会造成的环流更大,既影响供电的质量也影响供电的安全性。

write 发表于 2012-6-22 21:42:30

RE:变压器并联数量的问题

变压器的并联要考虑,其组别 电压等级以及其断路阻抗。从电力系统的角度上,并联的变压器越多,该电力系统的安全就有所降低,同时发生环流可能增大!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 23:39:45

RE:变压器并联数量的问题

楼主说的是并联吗?没见过。估计民用配电有这么做的吧?
工业用我还真没见过并联运行的。
常规2台变压器并列运行的多。出线端采用单母分段,带母联运行。