相约 发表于 2012-6-22 09:58:42

电加热控制过流!紧急求助

现有一90KW电加热440V。45KW一备一用。
每根电加热管7.5KW共12根。现撇开一备一用不谈,仅讨论45KW一档的问题。
按I=P/(U*1.732)得59A。现选用施耐德65的接触器,80A的空开。现在遇到问题是:
设备运行不了多长时间,空开就跳了。测量电流达到80A以上。
现在这个80A的过流究竟是怎么回事??
电加热管子接错了吗?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 12:35:02

RE:电加热控制过流!紧急求助

<div class="quote">现有一90KW电加热440V。45KW一备一用。
每根电加热管7.5KW共12根。现撇开一备一用不谈,仅讨论45KW一档的问 ...
林子哥 发表于 2010-9-7 13:40 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

敌法师 发表于 2012-6-22 15:11:22

RE:电加热控制过流!紧急求助

是否设计星接的,接成了角接!要不就是加热管不对,或者内部出现了短路!

write 发表于 2012-6-22 17:47:42

RE:电加热控制过流!紧急求助

我们不做设备所以不到现场时不知道如何接线了。通过电话大概是个角接。但是理论计算下来也不是很正确啊~如果并联角接电流得到105A了……唉不知道这个80A是怎么来的

pisen 发表于 2012-6-22 20:24:02

RE:电加热控制过流!紧急求助

没接错,加热器有问题,是380V的,不是按照规定440V设计的。看加热器有没有可控硅调节,把电压降下来就可以了,否则440上下波动10%的话,最高480V会烧毁加热器的。

青春岁月 发表于 2012-6-22 23:00:22

RE:电加热控制过流!紧急求助

一般都没有440V的电压等级吧,你的空开可以在440V的电压等级下工作吗?转换到标准电压下设计,用变压器或者调压模块巩固赞哦