似爱非爱 发表于 2012-6-22 02:48:42

UPS接地求教

DCS系统中设计UPS输入借保护地,输出不接。
输出给DCS供电是3孔插座,那么保护地应该是不要接上的,对于UPS输入已经接了保护地,DCS自己又有自己的保护地系统,那么要是UPS输出也接保护地,有什么坏处。

不着边际 发表于 2012-6-22 06:04:07

RE:UPS接地求教

UPS输出可以悬浮供电,也可接地保护供电,要看仪表方面的要求。

liion 发表于 2012-6-22 09:19:32

RE:UPS接地求教

两种方式都可以,没有明确的规定。我们这里一般要求UPS输出不接地,因为接地后,可靠性降低了!

notebook 发表于 2012-6-22 12:34:57

RE:UPS接地求教

我同意版主说的最好是悬浮供电这样可靠性高

小空分 发表于 2012-6-22 15:50:22

RE:UPS接地求教

为什么说输出接地可靠性降低了?
是和隔离变压器有关吗?

这个夏天 发表于 2012-6-22 19:05:47

RE:UPS接地求教

推荐查看《邮电设计技术》 2008年08期UPS的接地系统 刘希禹详细讲解了各种情况的UPS接地。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 22:21:12

RE:UPS接地求教

谢谢!!!!!!!!!!!!
页: [1]