请教AB PLC 如何接地?
单位里用的5000系列的那个PLC ,关于电气地 仪表地,这两个概念比较模糊,现在将现场接地方式描述一下:
PLC供电电源是24V ,共ABC接线端子,其中C接地,还有PLC外壳有接地螺钉,经过测试,发现外壳和C端子是通的,所以我们只好将他们都接到仪表地上!
如果论坛上有用过的朋友,请问一下这样连接可行否?
RE:请教AB PLC 如何接地?
接地电阻小于1欧姆,强弱电接地可以共用RE:请教AB PLC 如何接地?
壳体是电接地如果连同的的有接地电阻要求吧
请教下1欧的那个规范现在出了没?
RE:请教AB PLC 如何接地?
一:在变频器输出端加个磁环(滤波器性质,自己绕线,不是市场上购买的,市场上买的又贵又没屁用),二:在485通信线上变频器及PLC两端都加上瓷片104电容!
我想应该可以解决!
RE:请教AB PLC 如何接地?
壳体是电气地,c端子是仪表地,因为考虑到抗干扰和接地效果,所以两者相互连通,一起接地了。应该算是混合接地吧。RE:请教AB PLC 如何接地?
谢谢!!!!!!!!!!!!!