关于供电电压等级的确定
要新建一个化工厂,里面的装置有加氢、焦化、常减压、罐区、硫磺回收等等共有10个装置。我要上个35KV的总变电所吗?这一块是不是由供电局设计?
还是直接引10KV进线呢?还是说看就近有什么电压等级的线路就用什么电压等级的线路?地点较偏。。。
负荷容量达到多大的时候必须用35KV供电或者是110KV?
RE:关于供电电压等级的确定
关于配电线路 供电容量的问题 ,工业与民用设计手册有规定:10 KV架空线路0.2~2MW
电缆5MW
35kv 电缆 15MW
架空线路 2~8MW
RE:关于供电电压等级的确定
确定你工厂的的所有的用电容量后,再确定用什么电压等级。如果10KV用电设备比较多,而且容量也比较大的情况下,最好用35KV,设计范围嘛,有的地方是供电局 有的是设计院。
另外如果二级负荷的话,还需要双电源供电,从不同变电所 引来。
RE:关于供电电压等级的确定
“要新建一个化工厂,里面的装置有加氢、焦化、常减压、罐区、硫磺回收等等共有10个装置。”这么多装置,看样子规模不小!至少得大几万负荷吧!建议最少采用双回110kV供电。