沃尔什 发表于 2012-6-22 02:09:21

检修就是拉出至检修小车上。二次插头,控制、合闸、储能保险全拔

在检修的时候,为么事要拔掉控制插件,断控制电源? 大家说说理由,实验位的是时候有的人说需要拔,有的人说不需要!谁能统一一下!

誓言 发表于 2012-6-22 06:03:51

RE:检修就是拉出至检修小车上。二次插头,控制、合闸、储能保险全拔

防止意外、、、、、、

pisen 发表于 2012-6-22 09:58:21

RE:检修就是拉出至检修小车上。二次插头,控制、合闸、储能保险全拔

具体是什么意外了

生死谍恋 发表于 2012-6-22 13:52:51

RE:检修就是拉出至检修小车上。二次插头,控制、合闸、储能保险全拔

俺这里检修是要求必须拔掉的,这样做更安全!

hurry 发表于 2012-6-22 17:47:21

RE:检修就是拉出至检修小车上。二次插头,控制、合闸、储能保险全拔

行周公之礼的时候为什么要带套套~道理是一样的~
不戴比戴出意外的几率要大的多而已~
我只是从另外一个角度诠释一下2楼的答案~
没有任何对谁不尊敬的意识~呵呵~

工控人 发表于 2012-6-22 21:41:51

RE:检修就是拉出至检修小车上。二次插头,控制、合闸、储能保险全拔

电气的检修状态就是有明显的断开点,把所有的插头都拔下来,并且挂上接地线,悬挂标示牌
这些在《安规》里面都有的
页: [1]
查看完整版本: 检修就是拉出至检修小车上。二次插头,控制、合闸、储能保险全拔