相约 发表于 2012-6-22 15:49:38

压缩机电机空转调试市级供电系统起跳什么原因?

压缩机电机(10 000 V)空转调试,如果厂级配电柜、变压器未起跳市级供电系统起跳什么原因?

内芯里 发表于 2012-6-22 17:46:53

RE:压缩机电机空转调试市级供电系统起跳什么原因?

您的电机的起动方式是怎样的?
最大的可能是市级供电系统容量较小.

running 发表于 2012-6-22 19:44:08

RE:压缩机电机空转调试市级供电系统起跳什么原因?

回复 2# liuei


软启动

工控人 发表于 2012-6-22 21:41:23

RE:压缩机电机空转调试市级供电系统起跳什么原因?

压缩机启动时的瞬时电流很大,有软启动可以减少冲击,但楼主的还是使市供电系统跳了,而厂内的没有跳,是否是市供电系统的延时保护时间设的太短所造成,建议与市供电部门商议能否将延时保护时间适当延长。

pisen 发表于 2012-6-22 23:38:38

RE:压缩机电机空转调试市级供电系统起跳什么原因?

高压电机空载软起动都能跳市级供电系统?
楼主给的已知条件太少,高压电机是多大的?楼主的供电系统是什么样的?变压器是什么样的?市级供电系统是什么样的?是哪种保护动作?