电机越级跳
我公司在用电机有6000V和380V两种,变压器有110KV变至6000V的主变 和变至380V的厂变压器,每台电机都设置有保护整定电流值,但在运行中多次出现单个电机故障后本电机的保护没有动作,而产生上级变压器跳闸,我们称之为“越级跳”,请各位海友大侠会诊,提出宝贵建议,先谢谢了!RE:电机越级跳
保护整定的电流值和时间值级差要配合好,时间值级差一般选0.3秒。RE:电机越级跳
你看断路器曲线就可以了!RE:电机越级跳
谢谢你的支持和帮助!RE:电机越级跳
出现越级跳闸,必须对保护定值进行重新审定,做好各级定值之间的配合,必须满足继电保护的选择性原则!RE:电机越级跳