变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?
变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相!请各位发表自己的高见是怎么回事。RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?
检查一下电机的绕组是否完好,检查变频器及电机的接线,确认一下电缆是否完好。RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?
变频器大部分缺相报警是以直流母线电压为准的,你的意思是不是说开到你设定的最大频率就缺相报警呢?那是不是可能是小马拉大车了?RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?
检查设定参数,检查连接线路。RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?
回复 3# gcwangjianhua我那是空转,还没带负荷。
RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?
电动机的空载电流一般为额定电流的1/3左右。你可以测试一下,看看变频器输出侧是否三相电流都有,是否三相平衡?这样可以确定究竟是外部回路确实存在缺相还是变频器本身误报!RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?
变频参数设置不合理也会造成误报缺相故障的。看看参数吧。RE:变频器一开到设定频率运行时是就报警报缺相,为什么?