变频器经常出现接地故障!
变频器经常出现接地故障 摇过电机和电缆没有问题,应该就是变频器的问题了吧?如何才能解决呢?RE:变频器经常出现接地故障!
我不知你说的是高压变频器还是低压变频器如果你们对变频器的原理不了解,我个人建议你请厂家来解决!以免把故障扩大,
RE:变频器经常出现接地故障!
如果排除外围设备的故障的话,一般故障点在驱动或者输出模块。有些时候输出端子绝缘性能不好,也会产生改故障。RE:变频器经常出现接地故障!
:loveliness:这个问题我遇到过
以前用西门子420的变频器出过这个问题
因为供电电压不稳定,还出了好多故障
你说的这个故障,是接地做的不好,好好检查接地。
如果电机频繁启动,更容易出这个问题。
RE:变频器经常出现接地故障!
如果确认现场线缆和电机没问题,那就有可能是电源三角形供电或电缆太长,容性太大,变频检测出的误报接地现象。这种情况也可以把变频接地报警功能屏蔽掉。RE:变频器经常出现接地故障!
变频器你能够用摇表测试吗,通常来说是不能的,你可以断开电缆和变频器之间的连接测试一下如果电缆和电动机,如果没有问题肯定是变频器的问题了。通常接地大部分都是电缆和电动机的问题。