两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?这样接安全吗?RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
只要电源等级一样,并接应该没问题.RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
两台UPS电源并联冗余工作很普遍啊RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
并联冗余也不是简单的将输出接到一起阿。交流UPS输出端一般不直接接到一起。
RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
我感觉应该再加一块转换模块RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
如两个UPS的规格参数不一样,即电源内阻不同会产生电流回送现象,长时间运行会是设备发热,但作为短期切换可以并接。RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
逆变后的相位会一致吗?RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
必须是原设计可以并联冗余的才能并联。原理上,交流电源并联必须要频率、相位和幅值一致才能够并联。
RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
赞同楼上观点,因为ups是逆变输出,所以不能简单并接。RE:两个UPS电源输出并接在一起会有什么后果?
同电压等级,同容量的才可以直接并接吧
页:
[1]
2